Страница 1 от 2
Заземяване към водопроводната мрежа
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 11:55 am
от Nikolay Kolev
Какво мислите по въпроса. Дядо ми си е заземил така кардиографа и твърди, че работи по точно отколкото като е с нормално заземяване от контакта.
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 12:04 pm
от Svetlin Iliev
Ами принципно то си е точно заземяване , понеже тръбите имат връзка с земята. Но от друга страна е опасно понеже някой "майстори" заземяват фазата и става лошо.
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 12:19 pm
от Goro
Абсолютно недопустимо ! Не е толкова важно какво на него му харесва. При евентуална повреда, дядо ти може от лекар да стане убиец и дори да не разбере. При ремонт на тръбите, ако корпуса се офази, ще се офазят и тръбите. Тяхната връзка със земята не е толкова нискоомна.
Едно обикновено заземяване има много по-ниско съпротивление и е по-ефикасно.
Освен това не е допустимо едновременно зануляване и заземяване, а само едното.
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 12:59 pm
от Ivan Rachev
klana написа:Към водопроводната мрежа НЕ поради факта че връзките са от елементи и няма добър контакт между тях но към тръбите на парното ДА. Системите могат да се заземяват и зануляват също за по-голяма безопасност.
.......

не по врат а по шия
п.с. сега разбирате ли за що хората с звездите трябва да дават отговорите

Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 1:56 pm
от Nikolay Kolev
Благодаря много, ще му кажа да го маха от там да не стане някоя беля. Уреда е вързан само към водопроводните тръбите, но не и към земята на контакта.
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 2:05 pm
от D.Kolev
åäíî äåòå ñè áåøå çàìèíàëî òàêà, çà åäíà ÷àøà âîäà.
òàêèâà ðàáîòè íå ïðàâåòå!!!
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 3:51 pm
от jeronimo
Ако беше само едно........
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 5:59 pm
от Nikola Nikolov
Под улука /ако си в къща/копаеш дупка около 80-100 см дълбока, закопаваш метална шина с метални заварени мустаци отдолу, с пясък пълниш
и извеждаш от стърчащия край на шината проводник за заземяване.
Под улука е за влажност и добър контакт със земята.
Абсолютно безопасно!
Закачане за парно, водопроводи е абсурдно!
Zazemyavaneto
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 7:10 pm
от 100
Причините, поради която заземяването не може да стане по водопровода или парното са:
-Връзките на водопровода при водопроводните части-разклонители, муфи, кранове и др. се уплътняват с коноп, който дори мокър е изолатор, или с тефлонова лента, която е прекрасен изолатор.
-В съвременните инсталации и на парното и на водопровода често се използват полипропиленови тръби. Достатъчно е дори част от инсталацията да е изпълнена с тях и ..сами разбирате.
-Площта на контакт на металните тръби със земята е малка, и се намалява допълнително от ръжда и покрития.
Така, че не се лъжете с разни тръби, а ако е нужно заземяване, си го направете както трябва. Или намерете заземителната шина на блока и се закачете към нея. Тя обикновено е или в ел. таблото или в парното.
Публикувано на: Съб Апр 07, 2007 10:46 pm
от Ivan Rachev

разбрах те идеално. имам приятели, които от 25 години са така

а аз лично съм с диференциален трансформатор на който средната точка е закачена за заземителната шина и тогава има истински ефект от цялата работа, разбираш ли ?

Публикувано на: Нед Апр 08, 2007 8:25 am
от Goro
Не, това не е обратна връзка. Електромагнитните смущения след диференциалния трансформатор се унищожават. Но Иван има перфектно захранване, защото мрежата му трябва да е адекватна на апаратурата му. За качествения звук трябва всички компоненти да са обмислени. Малко хора обръщат внимание на мрежата. Тя е проектирана за котлони и лампи. За съжаление тази материя е по-сложна от усилвателите.