#1 Мнение от Nikolay Kolev »

Какво мислите по въпроса. Дядо ми си е заземил така кардиографа и твърди, че работи по точно отколкото като е с нормално заземяване от контакта.
Посетете:
www.aquamania.hit.bg - любителски сайт за акваристика
www.hardware.start.bg - всичко за хардуера на куп

Аватар
Svetlin Iliev
има опит
има опит
Мнения: 297
Регистриран на: Пон Окт 24, 2005 12:00 am
Местоположение: Варна
Обратна връзка:

#2 Мнение от Svetlin Iliev »

Ами принципно то си е точно заземяване , понеже тръбите имат връзка с земята. Но от друга страна е опасно понеже някой "майстори" заземяват фазата и става лошо.

Goro
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 1105
Регистриран на: Съб Апр 30, 2005 12:00 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

#3 Мнение от Goro »

Абсолютно недопустимо ! Не е толкова важно какво на него му харесва. При евентуална повреда, дядо ти може от лекар да стане убиец и дори да не разбере. При ремонт на тръбите, ако корпуса се офази, ще се офазят и тръбите. Тяхната връзка със земята не е толкова нискоомна.
Едно обикновено заземяване има много по-ниско съпротивление и е по-ефикасно.
Освен това не е допустимо едновременно зануляване и заземяване, а само едното.

Ivan Rachev
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 1914
Регистриран на: Сря Авг 04, 2004 12:00 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

#5 Мнение от Ivan Rachev »

klana написа:Към водопроводната мрежа НЕ поради факта че връзките са от елементи и няма добър контакт между тях но към тръбите на парното ДА. Системите могат да се заземяват и зануляват също за по-голяма безопасност.
....... :lol: не по врат а по шия

п.с. сега разбирате ли за що хората с звездите трябва да дават отговорите :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis

Nikolay Kolev
има сериозен опит
има сериозен опит
Мнения: 994
Регистриран на: Съб Фев 26, 2005 1:00 am
Местоположение: ХАРМАНЛИ
Обратна връзка:

#6 Мнение от Nikolay Kolev »

Благодаря много, ще му кажа да го маха от там да не стане някоя беля. Уреда е вързан само към водопроводните тръбите, но не и към земята на контакта.
Посетете:
www.aquamania.hit.bg - любителски сайт за акваристика
www.hardware.start.bg - всичко за хардуера на куп

D.Kolev

#7 Мнение от D.Kolev »

åäíî äåòå ñè áåøå çàìèíàëî òàêà, çà åäíà ÷àøà âîäà.
òàêèâà ðàáîòè íå ïðàâåòå!!!

Аватар
jeronimo
има известен опит
има известен опит
Мнения: 56
Регистриран на: Нед Мар 05, 2006 1:00 am
Местоположение: Варна
Обратна връзка:

#8 Мнение от jeronimo »

Ако беше само едно........

Nikola Nikolov

#10 Мнение от Nikola Nikolov »

Под улука /ако си в къща/копаеш дупка около 80-100 см дълбока, закопаваш метална шина с метални заварени мустаци отдолу, с пясък пълниш
и извеждаш от стърчащия край на шината проводник за заземяване.
Под улука е за влажност и добър контакт със земята.
Абсолютно безопасно!
Закачане за парно, водопроводи е абсурдно!

Аватар
100
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 187
Регистриран на: Чет Авг 05, 2004 12:00 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

Zazemyavaneto

#11 Мнение от 100 »

Причините, поради която заземяването не може да стане по водопровода или парното са:
-Връзките на водопровода при водопроводните части-разклонители, муфи, кранове и др. се уплътняват с коноп, който дори мокър е изолатор, или с тефлонова лента, която е прекрасен изолатор.
-В съвременните инсталации и на парното и на водопровода често се използват полипропиленови тръби. Достатъчно е дори част от инсталацията да е изпълнена с тях и ..сами разбирате.
-Площта на контакт на металните тръби със земята е малка, и се намалява допълнително от ръжда и покрития.
Така, че не се лъжете с разни тръби, а ако е нужно заземяване, си го направете както трябва. Или намерете заземителната шина на блока и се закачете към нея. Тя обикновено е или в ел. таблото или в парното.

Ivan Rachev
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 1914
Регистриран на: Сря Авг 04, 2004 12:00 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

#13 Мнение от Ivan Rachev »

:D разбрах те идеално. имам приятели, които от 25 години са така :wink: а аз лично съм с диференциален трансформатор на който средната точка е закачена за заземителната шина и тогава има истински ефект от цялата работа, разбираш ли ? :wink:
Aeroponic-LedGarden
Etheraudio
Metropolis

Goro
BG Audio Team™
BG Audio Team™
Мнения: 1105
Регистриран на: Съб Апр 30, 2005 12:00 am
Местоположение: София
Обратна връзка:

#15 Мнение от Goro »

Не, това не е обратна връзка. Електромагнитните смущения след диференциалния трансформатор се унищожават. Но Иван има перфектно захранване, защото мрежата му трябва да е адекватна на апаратурата му. За качествения звук трябва всички компоненти да са обмислени. Малко хора обръщат внимание на мрежата. Тя е проектирана за котлони и лампи. За съжаление тази материя е по-сложна от усилвателите.