здравеите
искам да ви попитам някой може ли да ми помогне
търся методика за изчисляване на тороидни трансформатори
трябвами да смятам трафове над 500W.
Toroid
-
- BG Audio Team™
- Мнения: 1105
- Регистриран на: Съб Апр 30, 2005 12:00 am
- Местоположение: София
- Обратна връзка:
Тороиди
Аз мога. Кажи си геометричните размери и необходимите напрежения и мощности. Каквато и методика да намериш имай на предвид, че ако не познаваш желязото няма да успееш. Необходими са измервания.
-
- BG Audio Team™
- Мнения: 1105
- Регистриран на: Съб Апр 30, 2005 12:00 am
- Местоположение: София
- Обратна връзка:
тороид
Навива се първична намотка с навивки:
W = U/(222.Q.B) където: U – ефективната стойност на напрежението - волта; Q – сечение на магнитопровода – в квадратни метра ; В – индукция в Тесли.
Индукцията в зависимост от материала може да бъде от 1 до 1.8 Тесли. Колко точно - се определя опитно. Подава се напрежение от латер и се измерва тока. Трябва да се има в предвид, че мрежата може да се повиши до 242 в. При това напрежение се коригира броя на навивките до получаване на допустимия ток на празен ход ( и загряване на п.х.). Дебелината на проводника трябва е такава, че да запълни малко по-малко от половината от предвиденото за намотките светло сечение. Вторичната намотка има навивки пропорционални на напрежението, но увеличени с 10 до 30 % ( в зависимост от това за какво се ползва трансформатора). Изправеното напрежение е 1.41 пъти по-голямо от променливото. Проводника е с такъв диаметър, че да се запълни светлото сечение до край. Максималния консумиран ток (и съответно мощност) се определят от допустимото загряване на трансформатора. Трябва да се отчита, че трансформатора във вътрешността си се загрява повече.
W = U/(222.Q.B) където: U – ефективната стойност на напрежението - волта; Q – сечение на магнитопровода – в квадратни метра ; В – индукция в Тесли.
Индукцията в зависимост от материала може да бъде от 1 до 1.8 Тесли. Колко точно - се определя опитно. Подава се напрежение от латер и се измерва тока. Трябва да се има в предвид, че мрежата може да се повиши до 242 в. При това напрежение се коригира броя на навивките до получаване на допустимия ток на празен ход ( и загряване на п.х.). Дебелината на проводника трябва е такава, че да запълни малко по-малко от половината от предвиденото за намотките светло сечение. Вторичната намотка има навивки пропорционални на напрежението, но увеличени с 10 до 30 % ( в зависимост от това за какво се ползва трансформатора). Изправеното напрежение е 1.41 пъти по-голямо от променливото. Проводника е с такъв диаметър, че да се запълни светлото сечение до край. Максималния консумиран ток (и съответно мощност) се определят от допустимото загряване на трансформатора. Трябва да се отчита, че трансформатора във вътрешността си се загрява повече.